2017-03-02 11 views
0

私はタイマーを使用して、遅延機能を使用する代わりに1秒ごとにLEDをオン/オフします。しかし、IAR IDE上でこのコードを実行すると、約2.5〜3秒でLEDがオン/オフします。私はコードに間違いがあるのだろうか、あるいはどこか正しいクロック速度を変更しなければならないのだろうか?STM32F4のマイタイマーが正しく遅延を実行しない

私は標準の周辺ライブラリを使用しています。私が使用しているIDEはIARです。

#include "stm32f4xx.h" 

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseStruct; 

void GPIO_Configuration(void); 
void TIM_Configuration(void); 
void Delay(__IO uint32_t nCount); 

int main(void) 
{ 
    GPIO_Configuration(); 
    TIM_Configuration(); 
    while(1) 
    { 
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM2,TIM_FLAG_Update) != RESET) 
    { 
     TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_IT_Update); 
     GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_14); 
    } 
    } 
} 

void GPIO_Configuration(void) 
{ 
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); 

    /* Configure PB0 PB1 in output pushpull mode */ 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); 
} 

void TIM_Configuration(void) 
{ 
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); 

    TIM_BaseStruct.TIM_Prescaler = 42000-1; 
    TIM_BaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 
    TIM_BaseStruct.TIM_Period = 2000-1; 
    TIM_BaseStruct.TIM_ClockDivision = 0; 
    TIM_BaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0; 

    TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_BaseStruct); 

    TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); 
} 


void Delay(__IO uint32_t nCount) 
{ 
    while(nCount--) 
    { 
    } 
} 

#ifdef USE_FULL_ASSERT 
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) 
{ 
    /* User can add his own implementation to report the file name and line number, 
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ 

    /* Infinite loop */ 
    while (1) 
    { 
    } 
} 
#endif 
+1

タイマはクロックサイクルをカウントするだけなので、プリスケーラ/ピリオドの値の意味は、指定していないクロック周波数に完全に依存します。 – jasonharper

+0

IARのクロック周波数の表示と変更がどこで詳細に指定できますか? (Keil Cではありません) –

+0

クロック周波数を直接指定する場所はありません。タイマーパラメータを選択するときに考慮する必要があります。 – jasonharper

答えて

0

クロック周波数は168MHzと仮定します。あなたの現在のプリスケーラと周期の値で、これはあなたのタイマーを2秒にします。

(CLK_FREQ/(PRESCALER * PERIOD)) = (168MHZ/(42000 * 2000)) = 2 seconds 

期間を1000に変更して1に設定してみてください。これは、あなたのクロック周波数が168Mhzであると仮定しています。クロック周波数が異なる場合は、PRESCALERPERIODの値(上記を参照)を簡単に計算して1にすることができます。