2016-08-31 12 views

答えて

0

Dが同期していて、非同期リセットが必要なため、D入力のANDゲートはお勧めできません。 SET入力にNOTゲート、Q出力にANDゲートを試してください。

+0

あなたはplsできますか?詳細を説明し、なぜあなたはSETとNOTにQを追加しましたか? –

+0

非同期リセットをアクティブにするには、非同期リセットをアクティブHighにする必要があります。次に、アクティブなハイ・アシンクロナスSETを得るために、インバータをSET入力に入れる必要があります。次に、SETが低いときQがLOWなので、ゲートは一方の入力がインバータの出力に接続され、他方がフリップフロップのQ出力に接続される。 RESETとしてインバータへの入力を呼び出し、Q *としてANDゲートの出力を呼び出します。 RESETがハイのときフリップフロップSETはローであるため、AND入力には1(Q)と0(SET)があり、Q *は0になります。RESETがローのときSETがハイでQがQと同じになります。 –

0

DフリップフロップのRESETにインバータを追加するだけです。すでにリセットが非同期であることを意味する非同期リセットDフリップフロップであるため、Q出力にANDゲートを追加する必要はありません。 デフォルトでは、Dフリップフロップのセット信号は、とにかく非同期である必要があります。