2011-08-01 46 views
0

私は、インターンシップでLabVIEWには慣れていませんが、LabVIEWでDCモータを制御するためにPC +5ボルトを出力する方法がわかりません。あなたがサンプルプログラムを手伝うことができれば、それは大きな助けになるでしょう。ミニラボでDCモータを制御する方法LabVIEW 1008 usbとLabVIEW

+0

あなたの質問は、(チューター以外の)誰かが正しく答えるにはあまりにも曖昧です。あなたのタイトルはUSBに言及していますが、質問にはUSBについて言及していません。どんな種類のDCモータがありますか、どんな種類のDAQがありますか?どのモータがありますか(.net、C、LabVIEW)があります。 あなたは5Vの出力について言及しますが、あなたは5VのUSBポートを得ることができます。それはあなたのコンピュータやあなたのモーターに害を与えるかもしれません、USBは多くの力を持っていません。 –

+0

使用中のDaQはミニラボ1008 usbで、そのポートの1つに電圧を出力して、5ボルトDCモータの最大値を持つDCモータに電力を供給したい –

+0

1008の仕様では、 USBホストから給電される5V出力端子。これは小さなモーターを動かすのに十分かもしれません。あなたはドライブ回路が必要です(Tonの答えの下の私のコメントを参照してください)、もし私がこれを行っていたら、過電流保護を含むドライブ回路を使用していることを確認したいと思います... – nekomatic

答えて

2

ナショナルインスツルメンツは、特に初心者向けに非常に優れたマニュアルを用意しています。

Introduction to NI LabVIEWまたはGetting Started with NI-DAQmx: Getting Started with NI-DAQmx Programming in LabVIEW

そして私はインクルードはあまりにも非常に良いサポートを持って知っているあなたは追加のヘルプのためにそれらを呼び出すことができるように: あなたは簡単のLabVIEWで遊んで、これらのような測定を開始する方法を自分のウェブサイトのチュートリアルに見つけることができます。

+0

DAQmxはデバイスはNIによって製造されていません。 –

2

私は、例を含むミニ1008のドライバのセットを含むpageを見つけました。これらのドライバと例を見てください。

+0

この便利な回答に加えて、ミニ1008の[データシート](http://www.mccdaq.com/PDFs/specs/minilab-1008-spec.pdf)には、その出力がわずかしかドライブできないことが示されていますミリアンペ - このデバイスだけでなく、1008の出力に基づいてモーターへの電力を切り替えるモータードライブ回路が必要になります。ウェブで「Hブリッジモーターコントローラー」を検索すると、回路およびキット、販売用の既製モジュールなどが含まれています。 – nekomatic

+0

また、mini 1008のアナログ出力を使用して、モーターの速度を制御することができます。これには、異なるタイプのドライブ回路が必要です。 – nekomatic