私はようやく値を読み取るようにしました。 .cfgファイルには、このような意味を持つip(bacnetにはセキュリティはありません)を付けるだけです。
############################### Bacnet Binding#######################################
#
# Refresh interval in milliseconds (optional, defaults to 60000ms)
bacnet:refresh=60000
# Set the bacnet network address
bacnet:hostname=<your ip>
また、新しいバケネット項目を.itemsファイルに配置する必要があります。ローカルネットワーク上で構成したgithubの上にあるreadmeファイルは
間違った例項目
Switch reflectors_west_2 "Reflectors West Center" <reflector> (Reflector) {bacnet="701105:5:3"}
-deviceID-->701105
-objectType-->5
-objectID-->3
deviceID
は、デバイスのインスタンスID(整数)である(それはありませんデバイスのIPアドレス)
objectType
は、次のいずれかです。
- analogInput = 0
- analogOutput = 1
- analogValue = 2
- binaryInput = 3
- binaryOutput = 4
- binaryValue = 5
objectID
は、このopenHABに接続したいオブジェクトのインスタンスID(整数)でありますアイテム
私は.items here
を構成する方法を見つけます