2016-08-05 34 views
1

LabVIEWからOPC DAサーバーに接続し、400以上のタグを同期/非同期で読み取る必要があります。 LabVIEW OPCクライアントを作成するためのNI DSCモジュールのオプションがあることはわかっています。 問題は、オーバーヘッド機能があり、コストがかかるため、NI DSCライセンスを購入したくないということです。LabVIEWからOPC DAサーバーに接続

LabVIEWからNI DSCなしでOPC DAサーバーを接続した経験があれば、私は悩んでいます。

+0

私はいくつかのツールキットを見つけたようです:http://opc-da.com/。これについてどう思いますか?誰かが使ったことがありますか? –

+0

人々はQuickOPCツールキット(http://www.opclabs.com)でこれを行っています。免責事項:これは自己宣伝です。 – ZbynekZ

答えて

2

私はYairの答えに加えて、LabVIEWからOPCサーバに接続するための素早く簡単なメカニズムを提供する非常に便利なツールキットhereを$ 295で見つけました。トライアルモードでテストしたところ、これで私の問題は解決されたようです。 http://opc-da.com/

1

DataSocket ReadプリミティブはOPCをサポートしていますが、多くのタグではうまく機能しませんでした。私自身の経験はタグ数が比較的少なく、数年前であったので、自分でテストする必要がありますが、LVに組み込む必要があり、コスト要件を満たしています。おそらく、パフォーマンスの問題を回避するためにタグを読み取る方法を制御することもできます。

作成したインストーラーにDSサポートを追加する必要があることに注意してください。

+0

ありがとうございます。私は正常にOPCのDAサーバーに接続することができましたが、実際には本当に遅く動作し、50個のタグもサポートしません:)。 –

+0

私はいくつかのツールキットを見つけたようです:http://opc-da.com/。これについてどう思いますか? –

+0

私はあなたがトライアルモードでそれを使うことができると思うので、そうすることをお勧めします。また、外部のOPCユーティリティ(Cまたは.NET APIを使用して)を探してみることもできますが、私の推測では、無料のものを見つけることは難しいかもしれません。 – Yair