2017-07-25 18 views

答えて

1

第2世代のインスタンスは、最大4000個の接続を許可するように構成されていますが、特定のインスタンスサイズで4000個の接続でワークロードを安全に実行できるわけではありません。異なるワークロードの要求が異なるため、適切なインスタンスサイズを選択するためにアプリケーションを監視/ベンチマークする必要があります。

n1-standard-1インスタンスに対して4000の同時接続を行うことは可能かもしれませんが、多くの作業負荷でうまく動作する可能性は低い

+0

ありがとう、この情報のソースはありますか? – IMB

+1

Me :)私はCloud SQLのエンジニアです。 – Vadim

+0

それは素晴らしいです。私はなぜその番号が公開されていないのだろうか? – IMB