私は8種類のPDUから電力データを集計する必要があります。Zabbix 2.2計算問題

これまでのところ: - 私はOIDを使ってSNMPで目的の値をポーリングするためのテンプレートを作成しました。これをAmps Totalと呼びました。 - テンプレートを使用して8つの異なるホストを作成しましたが、問題なく動作します。すべてのデバイスでAmps Totalがグラフ化されているのがわかります。 - "Data Center"オブジェクトとして使用するための偽のホストを作成しました。 - "Calculate"タイプの新しいテンプレートを作成しました。 (PDU-B1-L:Amps Total)+ last( "PDU-B1-R:Amps Total")

(PDU-B1-L & PDU-B1-Rは私のPDUホスト名です)。

私は(少なくとも2 PDUの)アグレゲートデータを見ることを期待していましたが、何も表示されていません。すべてのデータ型は数値(符号なし)です。

これらのホストはZabbixプロキシ経由でポーリングされています。私は代理人によってホスト名を置き換えました:ホスト:キーは、運のない数式で。 (ホストの設定は、ホスト名としてproxy:hostを示しています)

手掛かりがありますか?

ありがとうございます!

答えて

1

計算されたアイテム式でアイテムキーを使用する必要があります。アイテムキーでスペースがサポートされていない場合、 "Amps Total"はアイテム名です。

+0

愚かな私....はい....キー名の代わりに項目名を使用していました....ありがとう! – Sergio