HMI上のボタンを押して、PLCのALMD/ALMAアラームを確認し、HMIのアラームリストでそれを確認することができます。 FTView SEのFT Alarm and Eventsサーバーでは、これはケーキの一部になりますが、残念ながら私はこれをマシン上で実行しています。FTView ME Acknowledgeアラーム

私は、何らかのタイプのPBを使用してPLCのタグに接続してアラームを認識し、それをマクロに接続してアラームリストにリンクできる標準のAck Alarmボタンを押しました。

これを行う方法を知っている人はいますか?それとも、私がやろうとしていることをやり遂げる方法の良いアイデアを持っていますか?多くの自動化プラットフォーム保存することによる、それを行うための簡単な方法を(アラームを利用してイベントをHMIのに備えていないもの)で

おかげ

答えて

0

これは良い方法かもしれPLCの整数。この整数は、「フォルトコード」または「アラームコード」を表します。

PLC内のウォッチドッグ条件に基づいて、異なるゼロ以外の整数が各フォルトのフォルトコードアドレスに移動されます。

フォルトコードがゼロでない場合、フォルトビットはアクティブです。

このフォルトビットは、HMIのアラーム画面をトリガします。 HMIの「Clear Alarm」PBは、障害コードにゼロを移動させ、障害の「リセット」を試みるために自動シーケンスまたはプロセスを再開しようとします。成功すると、障害はクリアされます。試行が失敗した場合、障害は単にアクティブのままです。

アラームがアラーム画面に表示されている限り、HMIはフォルトを記録します。