2016-11-05 66 views
-1

Modbus RTUを搭載したコンピュータに、電圧監視メータをRS485で接続する方法を教えてください。私はRS232にコンバータを使用し、コンピュータのシリアルCOMポートに接続する必要がありますか?私は接続するUSB​​コンバータにRS485を使用する必要がありますか? D9コネクタを使ってRS485のA、B、GroundからシリアルCOMポートに直接接続できますか?次に、Modbus RTUのD9のピンにA、B、およびグラウンド? ND20 pinout RS485 DetailsModbus RTUのRS485デバイスとコンピュータの接続

答えて

0
  • はい、お使いのコンピュータとのND20を接続するためのUSBコンバータにRS485を使用する必要があります。

  • 最低でも、ND20のA(「 - 」とも呼ばれます)およびB(または「+」)ラインをRS485/USBアダプタの同じラインに接続する必要があります。ピン配置については、RS485/USBアダプタのマニュアルを参照してください。 「A」行は代わりに「 - 」と呼ばれ、「B」は「+」と呼ばれることを覚えておいてください。 more RS485 application infoについてはこちらをご覧ください。

  • GNDを接続することをお勧めしますが、ほとんどの状況では動作しないようにしてください。

  • ND20が使用するボーレート/ビット/秒(9600〜19200)を知る必要があります。これをPCアプリケーションで設定する必要があります。

  • すべてを接続して操作する準備が整ったら、RS485コンバータ(WindowsのCOMデバイス、たとえば「COM6」)にアクセスするPCアプリケーションを使用する必要があります。 PCアプリケーションは、MODBUS RTUプロトコル仕様に従って測定値を要求し、結果を受信する必要があります。私たちの無料Docklight evaluation can help with MODBUSが最も便利なソリューションは、QModMasterという新しいフリーウェアのような小さなMODBUSマスターツールです。

+0

ありがとうございました。 QModMasterのような小さなMODBUSマスターは、HMIとしてのND20のエネルギー値をグラフィカルに表示できますか、それともModbusマスターツールを構成するためのSCADAソフトウェアが必要ですか? RS485をUSBまたはRS232に変換することができますか?追加ドライバが必要ですか?助けてください。 – Arun

+0

RS485 to USBは正しい選択です。多くの標準デバイスでは、Windows 7,8または10が自動的にドライバを認識します。しかし、それはあなたの正確なモデルに依存し、あなたはドキュメントをチェックする必要があります。 –

+0

グラフィカルなHMIのためには、いくつかのSCADAソリューションが必要です。しかし、ND20にはすでに例があるかもしれないのだろうか(おそらくLabviewのために?) –