Modbus TCPまたはRTUを介してPLCに接続するデータロガーを探しています。私は市場でこれらのいくつかを見つけましたが、データをWebサーバーに戻す機能が必要です。基本的には、グラフを使用して時間の経過とともにPLCからの現在の値を表示するWebサイトがあり、このデータは数秒以上経過してはいけません。私たちはラズベリーパイを使用しましたが、我々はより産業環境のための代替品を探しています。WebサーバにデータをプッシュできるPLC modbusデータロガー

重要な機能 1.接続が失われた場合、最後の接続以降にログに記録されたデータを送信する必要があります。 2.ログに記録されたデータのバックアップは、デバイスに保存する必要があります 3.頻繁な更新メカニズムを使用して、htmlポストのようにサーバーにデータを送信します。

デバイスが1つしか見つかりませんでした。間違った検索語句を使用しているのか、これらの機能がCOTデバイスでないのか不思議です。

答えて

1

最近、B & R PlcとAsHTTPライブラリを使って同様のプロジェクトを行いました。 http put/get要求をWeb上のリソースに直接行うことができました。 (私は、Web世界で使用されている休止APIという用語を見てきました)ネットから切断される場合に備えて、データをバッファに格納してフラッシュメモリにローカルに格納することができます。

また、& Rを使用すると、ModbusTCPをイーサネットポート経由で直接使用できます。

「データロガー」スタンドアロンデバイスは一度も使用していませんが、これは1つのオプションです。

0

SQL接続機能を備えたOmron NJシリーズPLCを使用して調査します。このPLCは、EtherNet/IPを介して他のPLCのデータを取得できます。そこから、SQL Serverにログオンする機能があります。

私が大いに利用した非常に便利な機能は、スプール機能です。 NJとSQLデータベース間の接続が切断された場合、NJは自身のメモリに記録されていないデータを保持し、接続が再確立されると自動的に挿入します。

https://industrial.omron.ca/en/products/nj5-database-connection